Piemēram, piesātināta ūdens tvaika parciālais blīvums pie 0 grādiem ir 4,84 g/m3, pie +10 grādiem ir 9,4 un pie +20 ir 17,5 (dati no psihrometriskās tabulas, jeb vari tos arī izrēķināt no Klapeirona Mendeļejeva v-ma)
Tātad pieņemsim, ka telpā (20 C) gaisa relatīvais mitrums ir 50%, jeb tvaika parciālais blīvums 17,5x0,5=8,75 g/m3. Ja šāds gaiss nokļūst uz rūts kas ir 0 C auksta, tad 8,75-4,84=3,91 g/m3 izkritīs rasā. Toties siltajam gaisam nokļūstot uz +10 C vēsas virsmas nekondensēsies nekas, jo 8,75 ir mazāk kā kritiskais 9,4.
Secinājums - Tavs iemesls var būt GAN pārliecīgs relatīvais mitrums dzīvoklī, GAN pārmērīgi zema rūts temperatūra, un to kas patiesībā, var uzzināt TIKAI veicot atbilstošu tehnisko mērījumu.
Avots: delfi.lv forums
pirms 15 gadiem
500