apkures sistēma

Māja un dārzs » Cits

Līvānu tipa māja, cietā kurināma apkures katls SIME pagrabstāvā, pakures sistēma slēgtā tipa ar sūkni, jautājums - kādam jābūt spiedienam sistēmā,vieni speciālisti saka , ka 0,5-0,7, otri, ka 1,0, kā tur īsti ir?

Pirms 12 gadiem

 

Atbildes (1)

 
Labākā atbilde
  • 1

    balsis

Āris

+22646

 
Slēgtā tipa sistēmā optimālais spiediens ir 1,5 Atm un savādāk nekad nav bijis.Daži vienkārši jauc ar vaļējo sistēmu kur izplešanās trauks ir kaut kur bēniņos un sistēma nav slēgtā.Tādai spiediens lejā pie katla tad arī būs ap0,5-0,7 Atm.Ir aprēķināts ka slēgtā sistēma ir par apmēram 20% efektīgāka.Veikalos tāpēc ir nopērkami drošības vārsti priekš 1,5,kurš nostrādā kaut kur ap2-2,5Atm.Arī pats tādu lietoju,jo bez vārsta gan nedrīkst.

pirms 12 gadiem  

Viktors, pirms 12 gadiem :

tātad man viss okei, katlā spiediens 0,7-0,8 atm arī drošibas vārsts ir uzstādīts

Āris, pirms 12 gadiem :

Protams viss ir kārtībā,vienkārši spiediens pacelsies vēl nedaudz kad papildināsi ūdeni sistēmā un atkarībā no temperatūras.